[re] 통신버퍼 주소 설정을 어떻게 하죠?

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 2,759회 작성일 2009.04.29 09:06

본문

안녕하세요. 기술지원팀입니다.
질문하신 내용은 하나의 PLC를 오토베이스 통신프로그램의 3개 포트를 open하여 통신을 하는 방법인것 같습니다.
LS산전의 GLOFA Ethernet이라면 오토베이스 통신프로그램에서 여러개의 통신포트를 열 수 있습니다.
그리고 오토베이스 통신프로그램은 다음과 같이 각각 포트별로 buffer memory를 가지고 있기 때문에 포트별로 주소가 중복되더라도
문제되지 않습니다.

[port 000]
WORD buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 
DWORD buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 
FLOAT buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 
STRING buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 

[port 001]
WORD buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 
DWORD buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 
FLOAT buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 
STRING buffer memory 주소: 000 ~ 099 (최대크기는 사용자가 지정함) 
.
.
.
.

따라서 다음과 같이 설정해도 buffer address가 중복되지 않습니다.       
[port 000]
Read, 0, MW,0,0,100,

[port 001]
Read, 0, MW,100,0,100,

[port 002]
Read, 0, MW,200,0,100,


감사합니다.