답변>
 
안녕하십니까. 기술지원팀입니다.
아날로그 입력 태그의 속성 항목중 계산 스크립트를 이용하여 처리가 가능합니다.
아날로그 태그 속성 AI 탭에서 계산 필터를 "스크립트"로 지정하시고, 하단 계산 스크립트에 아래의 내용과 같이 스크립트를 작성하시기 바랍니다.
[계산 스크립트]
@MathCeiling(value * 100 / 255)
출력을 하시고자 하는 경우에는 아날로그 출력 태그(또는 AIO 탭)의 계산 스크립트에도 아래와 같이 계산 스크립트를 작성하시기 바랍니다.
@MathCeiling(value * 255 / 100)
더욱 자세한 내용이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 기술지원팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
 
 
질문>
 
안녕하세요
아날로그 입력사용방법에 대해 문의 드립니다.
OPC 서버에서 받은 아날로그 값 (1byte)를 OPC 클라이언트를 거처
아날로그 태그(AI)에서 받습니다.
아날로그 값 255를 받아서 화면에 255로 표시하는 것은 잘 되고있습니다.
제가 사용하려고 하는 것은 255를 받아 100으로 표시하고 25를 "10", 50을 "20"로 표시하고 싶은데, 기능 적용이 잘 되지않아 사용방법문의 드립니다.
또한 출력할때도 100을 받아 255로 10을 25로 출력하는 방법 부탁드립니다.
수고하십시오.