답변>
안녕하십니까. 기술지원팀입니다.

일반적으로 사용자가 아날로그 값을 화면에 입력하여 AO출력을 하고자 하는 경우에는 아날로그 입력 태그의 속성에서 "AO SV" 부분에 AO  태그를 입력하여 화면상에서 AI 입력 태그를 마우스로 클릭하면 출력창이 생성되며 입력한 값이 AI태그에서 지정한 AO 태그로 출력됩니다.
즉, AI태그 속성에서 AO SV부분에 AO 태그를 지정하고 화면상에서 해당 AI 태그를 누르면 AO 태그로 출력이 됩니다.

아울러, DI값에 따라서 점멸과 표시를 하고자 하는 경우에는 그래픽 모듈 화면의 해당 요소를 더블 클릭하여 확장기능을 이용하여 표시하시면 됩니다.

점멸의 경우에는 점멸하고자 하는 주기를 mmSec 간격으로 해당 값을 return하며 일반적으로 스크립트는 아래와 같이 사용합니다.
if($DI태그이름 == 1) return 1000;  //DI태그의 값 ON일 경우 1초마다 점멸
else return 0;  //DI태그의 값이 OFF일 경우 점멸하지 않음

표시의 경우에도 위와 같은 형태로 작성하며 return되는 값만 ON, OFF로 다릅니다.
if($DI태그이름 == 1) return ON;  //DI태그의 값 ON일 경우 화면상에 보이게 함
else return OFF;  //DI태그의 값이 OFF일 경우 화면상에서 사라지게 함

감사합니다.